Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Повторитель на полевике даст свою нелинейность и сильную зависимость от температуры. Как вариант, полевиком подключать саму схему контроля по питанию, при наличии внешного напряжения, а при отсутствии его, полевик закрыт и ничего не контролируется и ток никуда не утекает. Но мне кажется, лучшее решение применить микропотребляющий МК. Например PIC10LF320/322 • Sleep Current: - 20 nA @ 1.8V, typical • Operating Current: - 25 uA @ 1 MHz, 1.8V, typical • Watchdog Timer Current: - 500 nA @ 1.8V, typical На подобных сделаны китайские блочки анализаторов разряда литиевых аккумуляторов. Купил недавно, в спячке жрет 13мкА, а после нажатия кнопки возрастает ток до 2,7мА, если горят все светодиоды в течении 3 сек. потом снова спит. Видимо там сам стабилизатор питания на 3,3В не микропотребляющий. Названия затерты.
Все уже изобретено, напр. TPS3839L30, 2.63V (есть типы 0,9..4,38V), IDD Supply current (into VDD pin): 150..500 nA (Вопрос, насколько доступно, цена "за океаном" 0,473е (здесь, без учета налогов)). А вот с PIC10F2xx/3xx - интересная идея, спасибо. F3xx лежат в коробке неиспользованными.
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:2
Да, именно повторитель на мосфете для батарейки 3В и желательно указать, где и какие напряжения можно измерять. И если мосфет любой, то поясните, как он будет повторять напряжение, при собственном напряжении отсечки более 3В?
У MOSFET на 12-25В не бывает отсечки 3 вольта. Не делают. Если у вас другие данные, интересно полезно узнать. Резистор любой. Если хотите, можете не ставить вовсе, есть PD в МК.
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Отсечки 3В не бывает, зато бывает 1....1.5В а это уже не любой мосфет. К тому же этот параметр очень нестабилен, поэтому и не делают повторителей на полевиках, а на биполярном легко. Бесполезный спор, примерного варианта схемы повторителя нет. Зато легко сделать отключаемый узел контроля напряжения на р-канальном mosfet. И ток от батарейки почти не берет (утечки полевика) и достоверность замеров хорошая.
Повторитель на полевике даст свою нелинейность и сильную зависимость от температуры. ...
Есть такой косяк, и ещё опыты показали, что линейность у него в достаточно небольшом диапазоне, пришлось отказаться от этой идеи в следствии фиговой повторяемости. Остановился на идее подключения батарейки через транзистор напрямую к АЦП это всё равно будет меньше чем просыпающийся контроллер. Отдельный контроллер городить мне смысла нет поскольку нет смысла контролировать напряжение на батарейке когда контроллер без питания.
...опыты показали ...пришлось отказаться от этой идеи в следствии фиговой повторяемости. Остановился на идее подключения батарейки через транзистор напрямую к АЦП...
То есть Вы считаете, что линейность и повторяемость при включении мосфета с общим истоком будет лучше? Проведите серию экспериментов с разными мосфетами из одной упаковки и убедитесь, что это не так.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Alex_ на ваш вариант схемы viewtopic.php?p=4769223#p4769223 могу предложить небольшое улучшение. При отсутствии питания +3,3В и при закрытом VT2 схема ничего не потребляет от батарейки. А уж как ее контролировать при наличии питания смотрите сами. Спойлер
То есть Вы считаете, что мосфет азбукой Морзе отстучит истинное напряжение на батарейке? Ну-ну...
Надеюсь, Вы на собственном опыте убедитесь, что ЛЮБОЕ включение нелинейного элемента в измерительную схему приводит к непредсказуемому искажению результатов измерения. Точнее, предсказать можно, только сделать с этим ничего нельзя.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Надеюсь, Вы на собственном опыте убедитесь, что ЛЮБОЕ включение нелинейного элемента в измерительную схему приводит к непредсказуемому искажению результатов измерения. Точнее, предсказать можно, только сделать с этим ничего нельзя.
Я уже устал объяснять, закончил я с линейными режимами транзистора, собрал по этой схеме https://electronics.stackexchange.com/q ... sor-system В которой сопротивление открытого ключа менее ома, сопротивление АЦП более килоома, какая нафиг тут зависимость, это стат погрешность, не более. Да и супер точность не нужна, надо просто предупредить пользователя(вывести внешний сигнал), что пора бы поменять батарейку если не хочет получить сброс RTC при следующем отключении питания.
Китайская компания Betavolt начала серийное производство своих ядерных батарей BV100 размером с монету, способных обеспечивать непрерывное электроснабжение в течение до 50 лет. https://www.bfm.ru/news/570685
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения